一跟梁,一端是柱,一端是主梁,PKPM出图标注成悬挑梁如图,大侠们这怎么弄,新人求教
一跟梁,一端是柱,一端是主梁,PKPM出图标注成悬挑梁
如图,大侠们这怎么弄,新人求教
12楼
:):):):):):):):):):):)
回复
13楼
:):):):):):):):):):)
回复
14楼
:):):):):):):):):)
回复
15楼
这个问题看受力情况,根据弯矩包络图定义
回复
16楼
怎么回事,不过为什么柱网要错开呢
回复
17楼
PKPM没有问题,因为你那梁的实际受力就相当于悬挑梁。你可以假设这样的两个计算简图,梁A是两端固接的梁,梁B是一端自由一端固结的悬挑梁,假如梁A在o点的挠度大于梁B自由端的挠度(o点为梁B与梁A的交点),那么梁B的自由端就是梁A的一个支点,梁B就是悬挑梁。反之梁A在o点的挠度小于梁A自由端的挠度,那么梁A就是梁B的一个支点,梁B为框架梁。PKPM会判断梁B的固端弯矩来判断是否为悬挑。楼主那里会判断为悬挑的原因可能是因为柱子截面高度比其他柱子要大,造成了梁自由端挠度较小,所以成了悬挑梁
回复
18楼
目测距离都比较短,都按悬挑梁吧,箍筋都加密了
回复
19楼
框架柱的刚度过大造成的。
回复
20楼
该结构布置体系混乱,打回重新设计,鉴定完毕。
回复
21楼
kketchup 发表于 2013-8-8 11:13 PKPM没有问题,因为你那梁的实际受力就相当于悬挑梁。你可以假设这样的两个计算简图,梁A是两端固接的梁,梁 …言之有理 所以是不是说这样的话 还是要按照pkpm生成的结果配筋呢?
回复