KYN28柜里面的避雷器很多,进线、馈出都安装。但一般的负荷开关柜,就进线柜内安装。这是为什么?它们唯一的区别是断路器和负荷开关。原因是在这上吗?要是过电压的话,应该都有吧。为什么通常负荷开关设计不添加避雷器?

KYN28柜里面的避雷器很多,进线、馈出都安装。
但一般的负荷开关柜,就进线柜内安装。
这是为什么?它们唯一的区别是断路器和负荷开关。原因是在这上吗?
要是过电压的话,应该都有吧。为什么通常负荷开关设计不添加避雷器?
免费打赏
oooooo800
2012年04月02日 09:49:44
2楼
自己顶下,不要沉!
回复
oooooo800
2012年04月02日 10:50:26
3楼
请各位大侠指教啊!
回复
oooooo800
2012年04月02日 11:22:03
4楼
我只想知道为什么,细节可以不用讲,电气这东西越问越深,问题越多。
操作过电压------初始合闸,或重合闸,这两样断路器和负荷开关有会有,为什么KYN28的放避雷器?
是断路器的操作过电压方面比负荷开关几率大么?
回复
oooooo800
2012年04月02日 14:36:40
5楼
坐等老师们讲解!
回复
zyz8438
2012年04月02日 14:54:30
6楼


“一般负荷开关柜,就进线柜内安装”?这出自哪里?

这是某品牌负荷开关柜样本中的一次方案,似乎大多都有避雷器。
2.JPG
回复
oooooo800
2012年04月02日 15:11:06
7楼
就一般的高压方案, 进线+计量+受电+馈出 4台这种,一般用FN25,FN12或SF6负荷开关的,而且都是设计院图纸嘞。就进线无开关+避雷器,其他的3台柜都不加。
但反观,KYN28柜,同样的4台柜的话,每台都有避雷器。很困惑勒。
回复
cszhangyiping
2012年04月02日 20:23:06
8楼
我只知道真空断路器很容易产生操作过电压,所以要装过电压保护器。
回复
难得糊涂tq555
2012年04月02日 22:54:08
9楼
进线加为了防雷,真空断路器很容易产生操作过电压,所以要装过电压保护器。
回复
zyz8438
2012年04月02日 23:03:30
10楼
如果一定要说二者不同的话,也就是断路器和负荷开关在分合闸速度上稍有不同,前者速度更快,更容易产生截流过电压(即操作过电压)。
回复
oooooo800
2012年04月05日 08:20:19
11楼
哦,就是断路器比较负荷开关而言,过电压的产生更加频繁,所以要加。。。。
学习了。。谢谢老师们!