防雷引下线用柱内两根主筋,主筋用的是对焊,还需要做跨接么?
防雷引下线用柱内两根主筋,主筋用的是对焊,还需要做跨接么?
2楼
是电渣压力焊吧?电渣压力焊形成的钢筋接头无论是机械强度,还是电气性能都可以达到甚至超过钢筋本身的标准,所以没有必要进行跨接,其实,按照6D进行的跨接导通效果不会比电渣压力焊的接头强。
回复
3楼
谢谢!学习了
回复
4楼
顶二楼,钢筋连接采用电渣压力焊时,做引下线的主筋不用跨焊。
回复
5楼
这要看地方性规定的,我这边要求做跨接。
回复
6楼
那是机械的理解规范要求,“不允许对接”了。规范不允许对接是指电弧焊的对接,只是钢筋外围焊了一圈,其机械性能和接头的电阻都达不到原钢筋的数值,所以才要求进行搭接焊,并规定了搭接倍数。