【讨论】大家都来说说结构施工图的后处理哈!
jiegoucainiao001
2012年04月01日 13:55:11
只看楼主

用PKPM软件出施工图历来被某些大设计院所不齿,但大部分小设计院由于赶进度,时间紧,加上建筑和甲方拖拖拉拉,自己纯手工画施工图往往来不及,不得不采用一些后处理软件。以前网易结构曾有个调查,用PKPM出施工图的单位占了50%,用老虎、探索者等后处理占30%,纯手工画的设计院也就不到20%。大家都来谈一谈自己的后处理方法和内容哈!我先抛砖引玉:1、板:(1)、计算参数里,把负筋长度取整模数调为50,把钢筋级配表里面一般不用的钢筋删掉,绘图参数里负筋标注选“文字标注”,“负筋自动拉通距离”根据工程实际确定。

用PKPM软件出施工图历来被某些大设计院所不齿,但大部分小设计院由于赶进度,时间紧,加上建筑和甲方拖拖拉拉,自己纯手工画施工图往往来不及,不得不采用一些后处理软件。以前网易结构曾有个调查,用PKPM出施工图的单位占了50%,用老虎、探索者等后处理占30%,纯手工画的设计院也就不到20%。大家都来谈一谈自己的后处理方法和内容哈!

我先抛砖引玉:

1、板:(1)、计算参数里,把负筋长度取整模数调为50,把钢筋级配表里面一般不用的钢筋删掉,绘图参数里负筋标注选“文字标注”,“负筋自动拉通距离”根据工程实际确定。
(2)、出图后,底筋能通则通,使用“板底通长”修正不不连续的底筋。筛选掉最通用的标注(一般是一级钢间距800),使用文字在附注里注明“未标注的均为"r8@200”。
(3)、对降板的地方采用阴影填充,并在附注中注明其降板与标高。
(4)、使用探索者转化图层。

2、梁:(1)、钢筋能通则通;
(2)、对点铰的次梁,稍稍加大靠近支座的钢筋,对作为次梁支座的主梁,将构造腰筋改为受扭腰筋。
(3)、对某些施工不合理的地方稍作调整。
免费打赏
结构老萌新
2012年04月05日 16:18:44
12楼
我们也是PKPM+TSSD
回复
夏宁
2012年04月05日 16:44:21
13楼
我们基本上探索者处理,PKPM的图根本不能用。板配筋也是能通就通,也是多利用图层。
回复
温员外
2012年04月05日 16:44:44
14楼
从来不用PKPM的后处理
回复
lstina10404
2012年04月05日 17:01:49
15楼
"以前网易结构曾有个调查,用PKPM出施工图的单位占了50%,用老虎、探索者等后处理占30%,纯手工画的设计院也就不到20%。"
这个比例我不敢相信,我所在的就是小单位,但我们都是纯手工画图的啊。
回复
wdh668
2012年04月05日 17:03:43
16楼
学习了。。。努力!
回复
zuoxiao100
2012年04月05日 17:24:06
17楼
PKPM+TSPT+LISP=施工图
回复
winter_6
2012年04月05日 17:56:38
18楼
pkpm叫探索者
回复
海岸平涌
2012年04月05日 18:21:45
19楼
大多数都是pkpm+tssd出的图吧
回复
legend_ryan
2012年04月05日 19:34:58
20楼
我也是PKPM加探索者 感觉速度还是不够快 希望有高手指导
回复
co990288402
2012年04月05日 20:00:57
21楼
纯手工什么意思啊?
回复

相关推荐

APP内打开