250KVA干变变配电房布置请点评
lee1211@co163
2006年10月16日 12:44:45
只看楼主

250KVA干变一台,使用3台高压开关柜,一进线,一计量,一出线.预留一高压出线柜,一250KVA干变请大家点评平面布置是否合理.

250KVA干变一台,使用3台高压开关柜,一进线,一计量,一出线.预留一高压出线柜,一250KVA干变
请大家点评平面布置是否合理.

1160973885122.JPG

免费打赏
lee1211@co163
2006年10月16日 13:34:57
2楼
附高压一次接线图
回复
fanchunjie0224
2006年10月16日 13:46:16
3楼
预留变压器和预留高压柜布置在一起,这样变压器和低压柜可以直接母连,外观上也好看.(避免了出现两个孤立的空挡)
回复
lee1211@co163
2006年10月16日 14:37:11
4楼
多谢
回复
hys_nc
2006年10月16日 19:46:50
5楼
这样布置不好!
预留变压器位置应该和预留低压开关柜放置于一起。否则将来的预留变压器和预留低压开关柜不好联结。
按照现在的样子,配电间长度方向不够长,应该长度予以加长,否则将来不好安装。
高压部分缺少操作电源吧?考虑到操作电源从那里取吗?你的系统是单电源。
回复
lee1211@co163
2006年10月16日 20:58:10
6楼
hys_nc兄的方案修改后是下图这个意思吗?
还有,配电间需要加长多少呢?

最大的问题,高压部分的操作电源一般从哪里取的?请指教一下,我不是很清楚.还是菜鸟一个^-^
回复
hys_nc
2006年10月17日 13:30:28
7楼
后面这个布置中:
预留高压柜和预留215KVA变压器之间需留有一定的间距。
另外一台变压器放在4号柜子右边比较合适!
另外,你预留位置应放在右边比较合适。和你现在作的变压器、低压柜的位置对调一下合适。
高压操作电源部分,你的高压方案中,将G1柜改为“进线+PT"方案比较好!

顺便问一句,变压器有 215KVA的吗?你的变压器是什么形式的?
回复
hfqlm
2006年10月17日 16:18:04
8楼
不知道这样变压器预留有什么意义,将简单问题复杂化了,直接选500的变压器算了。
回复
lee1211@co163
2006年10月18日 21:13:33
9楼


因为这是一个厂房,分三期建设,其中一,二期用电180KW,所以设250KVA变压器,三期后需100KW,所以预留250KVA变压器。
因为当地如果一开始用315KVA及以上变压器,会每月征收多18元/KW的租用费,既甲方每月需给多6000多元,而三期建设暂时未知何时开始,所以只装设250KVA变压器,另外预留增容面积。
回复
lee1211@co163
2006年10月18日 23:30:07
10楼


多谢斑竹的热心回答,真的学到不少东西.
另外215KVA的变压器用SC9系列的,请问有问题吗?
以下附供电局之前的工作表(设计图在工作表后作成的)
回复
hys_nc
2006年10月18日 23:50:35
11楼
因为现在的干式变压器的没有 215kVA这一档的.
按照道理来说,这张供电公司的工作表应该在设计图之后才有 的!
按照供电公司的意思,本期的高压柜全部不上, 全部预留位置.
还有暂时采用 低压计量, 待二期项目上了,再改用高压计量.
回复