上传现场图片,发表看法。
yao6230
yao6230 Lv.7
2012年03月31日 19:31:09
来自于工地图片
只看楼主

续:上个现场图片,各种问题图片。

续:上个现场图片,各种问题图片。

DSCN6239.JPG


DSCN6192.JPG


DSCN6158.JPG


DSCN6263.JPG


DSCN6499.JPG


DSCN6399.JPG

免费打赏
ecitjian
2012年04月01日 11:48:30
2楼
这是做什么建筑呢?一下没看明白
回复
tzlxdd
2012年04月01日 12:40:26
3楼
框梁浇筑漏浆,用编织袋堵漏
预埋螺杆焊接固定,截面减弱
回复
john_murphy
2012年04月01日 13:07:32
4楼
图1:模板工木工,对于节点支模不够重视的原因,板缝过大,以至于临时用麻袋封堵。现场管理员应在模板工作业前作技术交底,砼浇捣前也应检查及改正。正常情况下,砼浇筑前,会有一次洒水,注意检查,严重漏水部位。关于梁端是否有瑕疵或者蜂窝,要清除杂物后,做一个观察和判断。该位置处于剪力脆性破坏的常发位置,应引起重视。关于加固方式,可以参考本人最近发布的《结构加固方法选用参考表》。

图2:该处结构上部有机床、设备等等集中荷载作用下的话,建议受力筋避开该位置进行搭接。预埋件减少与受力筋的直接焊接。可以用卡具支架进行定位。

图3:这里可能涉及到2个方面——第一,柱子已经先行施工,有点反向施工的味道,这就要注意,柱子是否有预留板筋,如果没有,板筋应当植筋锚入柱子中。跟新增楼板连接的部位,可以轻度凿毛或者刷毛。第二,板筋因为是人站上去施工,要注意马镫铁了。这个其实很多施工员会忽视。浇捣前,人应对所站周边的面筋,提一下,再振捣。

图4:如果那样封模,将可能导致该处漏浆或者爆模。对外观和质量都有影响。

图5:不要贪图快了,砌筑和抹灰,该搭一个单独的架子,而不是穿墙。野蛮的家伙。关于粘土红砖的使用,要结合规范和当地的要求。不是所有地方都可以用红砖的。

图6:对于预埋件,隐蔽部分要在绑扎钢筋笼之前做好定位,施工阶段能有固定和保护措施,很好。预埋螺栓顶部有螺纹的,应当绕起保护哈。

[ 本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-1 13:10 编辑 ]
回复
yangfandk
2012年04月01日 13:29:20
5楼
3楼很强大~学习了
回复
doublesuns
2012年04月01日 13:30:20
6楼
上一楼好厉害,真是膜拜
回复
huenpeng
2012年04月01日 13:39:17
7楼
太有才了,我可以跟你学习吗?
回复
anhuizhangwei
2012年04月01日 14:25:52
8楼
3楼太有才了,崇拜啊
回复
lizhiyi338
2012年04月01日 15:00:32
9楼
有他在哪都不怕 3楼太有才了,崇拜啊
回复
chen282571994
2012年04月01日 15:36:45
10楼
3楼给力,好好向他学习,天天向上。加油
回复
evest
2012年04月01日 15:51:57
11楼
用编织袋封堵模板缝,绝对不允许,现场管理不到位