因为图纸设计变更,梁截面宽度变小50,但箍筋已经做好,而钢筋班主为了省时间就这样做了,导致绑扎梁箍筋时斜着绑,请问各位高手这对结构的影响有多大,箍筋在力学方面有作用吗?
因为图纸设计变更,梁截面宽度变小50,但箍筋已经做好,而钢筋班主为了省时间就这样做了,导致绑扎梁箍筋时斜着绑,请问各位高手这对结构的影响有多大,箍筋在力学方面有作用吗?
2楼
这是不符合设计的概念。也是不符合施工规范的要求。施工应该遵守什么?一是国家工程建设的法律、法规;二是施工规范和设计图纸。特别是在主体结构方面更要严格执行。他的责任是终身的。难道国家的规范和正确的设计你就可以不执行吗。你没有这个权利,这是你必须而且要严格执行的。没有什么可以探讨的。必须立即进行整改,达到满足设计的要求和满足施工规范的要求。这样的纵容就是对工程的不负责任,再往大了讲,就是在对国家和人民的犯罪。
回复
3楼
这是不符合设计要求的。箍筋的主要作用为抗剪,同时与纵筋一道参与抗扭(特别是地震作用时),箍筋斜放时减弱了其抗扭的能力。
回复
4楼
额 结构还这样搞 晕死
回复
5楼
从力学上没有问题,与梁的腹板斜裂缝最好垂直,大家看看混凝土教材,从其他上说有问题
[
本帖最后由 nixuebin12345 于 2012-4-4 10:24 编辑 ]
回复
6楼
不符合规定,过不了的,如果说不能改变的话,应该也没有什么大事的问题
回复
7楼
既然是变更,那就重新做就是喽,可以找甲方签证要钱啊。
回复
8楼
变更,重做,没商量,这是原则性的问题,要不还要图纸干嘛,直接想咋整就咋整
回复
9楼
不行,有次箍筋太大,问能不能斜绑。说不行,验收不会过。
回复
10楼
这样是不对的,你最好别这样做,不然会有隐患,至于浪费的箍筋可以找甲方做签证的。质量方面出的任何问题施工方都要承担责任的!
回复
11楼
不能妥协,按图施工;没有商量。
回复