这样的消防水管需不需要做成环
suntuolin
suntuolin Lv.12
2004年03月19日 12:08:23
只看楼主

我现在做了个工程是汽车的展厅,高8.4m宽30m可是在设置消防时并没有把水管设成环型,消防审核也过了。怎么回事?

我现在做了个工程是汽车的展厅,高8.4m宽30m可是在设置消防时并没有把水管设成环型,消防审核也过了。怎么回事?
免费打赏
hegy6363
2004年03月19日 12:10:56
2楼
是因为消防审核不严格
回复
hegy6363
2004年03月19日 12:11:51
3楼
按规范是应该作成环网的。
回复
xiaoxiao
2004年03月19日 12:42:24
4楼
审图办肯定会提出让你成环状的.
回复
jiangjiangcai
2004年03月20日 15:32:07
5楼
应该说同层有五个以上的消防栓的就要做成网状的。
回复
伯大哥
2004年03月22日 09:47:50
6楼
停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。(建规8.6.1条五)
回复
wangzhihong
2004年03月22日 11:20:18
7楼
请问三楼,规范要求,消火栓数量超过10个,且消防水量大于15时,应成环状。本工程满足了这个要求吗?还是有别的相关规定?
回复
liangfp
2004年03月22日 11:23:46
8楼
建规:第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
如果消火栓不超过10个且室内消防用水量不大于15 L/s时,可以不采用环状管网。
回复

相关推荐

APP内打开