为了鲁班奖,请帮帮忙解决接地问题
heyun000
heyun000 Lv.3
2012年03月31日 11:26:56
来自于工地图片
只看楼主

D 变压器、发电机中性点用接地引下线:采用-2x50x5镀锌扁钢贴柱明敷,引上至变配电室,在地面上0.4m处引出后与预留接地板(100x100x8)连接,作法详国标03D501-4/23页。变压器中性点接地设计,钢板和镀锌扁钢怎么在柱子上连接又符合规范又美观呢?

D 变压器、发电机中性点用接地引下线:采用-2x50x5镀锌扁钢贴柱明敷,引上至变配电室,在地面上0.4m处引出后与预留接地板(100x100x8)连接,
作法详国标03D501-4/23页。
变压器中性点接地设计,钢板和镀锌扁钢怎么在柱子上连接又符合规范又美观呢?

未命名.jpg

免费打赏
zhang1325
2012年04月02日 23:04:08
12楼
jiaLEB箱吧~· 简介方便
回复
wangasong
2012年04月03日 12:12:23
13楼
我是来学习的,呵呵
回复
lvsheng1969
2012年04月03日 12:24:51
14楼
看透电气设计规范,了解接地做法。
回复
lingxuct
2012年04月04日 13:36:32
15楼
预留接地板(100x100x8)当作预埋件,上面焊螺栓,固定接地汇流排,“2x50x5镀锌扁钢”与汇流排用镀锌螺栓压紧。
回复
zhanlang2008
2012年04月04日 20:51:21
16楼
学习一下啊啊
回复
忘记的回忆
2012年04月05日 11:20:40
17楼
路过,学习一下
回复
chenjiagui95
2012年04月05日 17:18:21
18楼
用一个等电位箱连接,美观又整洁又规范......
回复
无纤尘
2012年04月06日 09:06:31
19楼
貌似是制作等电位连接箱是个好办法
回复
fy5241
2012年04月06日 10:53:13
20楼
最简单由好看的方法就是做个MEB箱,变配电房内需接地的用圆钢或扁铁接入MEB箱内。
回复
ziruisu
2012年04月06日 14:50:36
21楼
学习中..............