为了鲁班奖,请帮帮忙解决接地问题
heyun000
heyun000 Lv.3
2012年03月31日 11:26:56
来自于工地图片
只看楼主

D 变压器、发电机中性点用接地引下线:采用-2x50x5镀锌扁钢贴柱明敷,引上至变配电室,在地面上0.4m处引出后与预留接地板(100x100x8)连接,作法详国标03D501-4/23页。变压器中性点接地设计,钢板和镀锌扁钢怎么在柱子上连接又符合规范又美观呢?

D 变压器、发电机中性点用接地引下线:采用-2x50x5镀锌扁钢贴柱明敷,引上至变配电室,在地面上0.4m处引出后与预留接地板(100x100x8)连接,
作法详国标03D501-4/23页。
变压器中性点接地设计,钢板和镀锌扁钢怎么在柱子上连接又符合规范又美观呢?

未命名.jpg

免费打赏
mqli2004
2012年04月01日 10:26:23
2楼
要想美观,就做一个等电位箱,在箱内连结。
回复
fendou0103
2012年04月01日 11:09:31
3楼
要舍得花钱,弄最好的装置,当然箱内等电位连接 布置要整齐也要美观的,
回复
张天师
2012年04月01日 11:35:01
4楼
要是和柱内钢筋连接的话,破坏柱子外表面,直接和柱内钢筋焊接,然后在重新砌抹柱子外面。
回复
heyun000
2012年04月01日 11:39:30
5楼
现在有些地方已经留老钢板了,现在怎么补救下又科学又好看呢?
回复
lt19880505
2012年04月01日 15:44:25
6楼
回复
dongge6666
2012年04月01日 16:04:02
7楼
用一个等电位箱连接,美观又整洁又规范
回复
wqyxxy
2012年04月01日 20:40:06
8楼
做一个等电位箱,在箱内连结。
回复
zjzwf
2012年04月01日 23:11:08
9楼
做一个等电位箱,在箱内连结
回复
dgshyjm
2012年04月02日 08:31:23
10楼
做个等电位箱就可以达到您的要求了
回复
xubikai
2012年04月02日 17:20:09
11楼
回复

相关推荐