最近学建筑ing。遇到几个防火的问题,特向大家请教。1.图中为有汽车出入口的的架空层,下图中洋红色粗线是不是“袋形走道尽端疏散门到最近安全出口的距离”?就是说,安全出口是指到架空层汽车入口的地方吗?如果是那样的话,洋红线的长度超规范了。2.按防火规范说礼堂观众厅每个疏散出口平均疏散人数不应超过250人。这个礼堂设计座位数超过了500人,封闭了一个出口那也不满足规范要求。是不是这样?3.关于房间内任意一点到疏散门的距离,对于这种设置了固定座椅的观众厅,是指直线距离还是指沿走道的折线距离?我觉得应该是指折线距离。如果是这样,封闭了一个出口后,则离疏散门最远的点也不能满足规范要求。

最近学建筑ing。3.关于房间内任意一点到疏散门的距离,对于这种设置了固定座椅的观众厅,是指直线距离还是指沿走道的折线距离?我觉得应该是指折线距离。如果是这样,封闭了一个出口后,则离疏散门最远的点也不能满足规范要求。
1234567.jpg

1234567.jpg

免费打赏
a723511
2012年07月26日 10:30:06
42楼
也不怎么清楚!
回复
hqinqifang
2012年07月28日 08:40:22
43楼
回复
cxm0632
2012年07月28日 13:44:08
44楼
回复
zsy949
2012年08月29日 17:38:44
45楼
哪里有规范60米的?
回复
迪卡普里奥
2012年08月31日 10:31:11
46楼
我认为:
1.疏散距离指人流从走道到门口的折线距离,直线距离不就飞过去了。只能多设出入口。疏散门直接对外,可按60米处理。
2.如果入口那儿没有封闭,第一条是满足的。
3.应该明确礼堂座位数,确定人数。每100人0.6米疏散宽度,最少两个门。甲方要封,让他交工验收完后自己解决去。