请教几个防火问题
icefieldhust
2012年03月31日 10:51:48
只看楼主

最近学建筑ing。遇到几个防火的问题,特向大家请教。1.图中为有汽车出入口的的架空层,下图中洋红色粗线是不是“袋形走道尽端疏散门到最近安全出口的距离”?就是说,安全出口是指到架空层汽车入口的地方吗?如果是那样的话,洋红线的长度超规范了。2.按防火规范说礼堂观众厅每个疏散出口平均疏散人数不应超过250人。这个礼堂设计座位数超过了500人,封闭了一个出口那也不满足规范要求。是不是这样?3.关于房间内任意一点到疏散门的距离,对于这种设置了固定座椅的观众厅,是指直线距离还是指沿走道的折线距离?我觉得应该是指折线距离。如果是这样,封闭了一个出口后,则离疏散门最远的点也不能满足规范要求。

最近学建筑ing。3.关于房间内任意一点到疏散门的距离,对于这种设置了固定座椅的观众厅,是指直线距离还是指沿走道的折线距离?我觉得应该是指折线距离。如果是这样,封闭了一个出口后,则离疏散门最远的点也不能满足规范要求。
1234567.jpg

1234567.jpg

免费打赏
carpideen1
2012年04月05日 22:13:36
32楼
图确实太不清楚了。。。。
回复
mz19881104
2012年04月06日 11:01:58
33楼
回复请教几个防火问题 地下室 的帖子
应该问问你们的总工吧
回复
ttzhr1978
2012年04月06日 11:30:43
34楼
第一条看不清楚。应该是超
第二条,封闭出口肯定不和规范。一般防火规范是按最低限度来满足。
在甲方使用的时候为了管理方便,可关闭其中一个安全出口。而不是不做。可以沟通
第三条 同第二条。
回复
coolmoongirl
2012年04月06日 16:26:49
35楼



说的有理!学习了
回复
jsyczhangsong21
2012年04月06日 18:05:43
36楼
每100人多少米的疏散宽度,最少两个门。甲方要封,让他交工验收完后自己解决去。
从走道到门口的折线距离,只能多设出入口。疏散门直接对外,可按60米处理。
回复
gxjr2006
2012年04月07日 23:18:14
37楼
好像复杂点,...
回复
xiongxin151
2012年04月09日 15:27:38
38楼
有点蒙,还具体看
回复
zzc4719
2012年04月10日 08:32:41
39楼
不太了解,等高手来看看吧
回复
syl1680
2012年04月19日 08:48:44
40楼
回复
fangcai1000
2012年07月12日 16:05:05
41楼
回复

相关推荐