能否利用负荷开关实现高压双电源切换
tzyonlyin
tzyonlyin Lv.3
2012年03月30日 19:37:46
只看楼主

请问双10KV 电源进线,箱式变电站250KVA。能否利用负荷开关实现高压双电源切换。请高手推荐开关型号。

请问双10KV 电源进线,箱式变电站250KVA。能否利用负荷开关实现高压双电源切换。请高手推荐开关型号。
免费打赏
xmjuli
2012年04月05日 11:27:19
12楼
可以啊,用移开式负荷开关更简单
回复
wubc
2012年04月05日 18:45:15
13楼
学习!学习
回复
tzyonlyin
2012年04月06日 09:39:02
14楼
我联系了厂家说要用FN15开关才能实现,请教能否用FN12实现呢。两者有什么区别?
回复
aibiao
2012年04月06日 15:20:46
15楼
可以的,以前做过这样的
回复
无纤尘
2012年04月06日 15:45:01
16楼
路过学习了。
回复
tflash
2012年04月06日 16:41:55
17楼
手动自动均可行,具体可与厂家联系,我们这里用过。
回复
asxfc
2012年04月07日 16:34:08
18楼
可以的,两个负荷开关,但是要有机械连锁
回复
htthcc
2012年04月08日 21:25:49
19楼
6楼的做法可行。
回复
pong1111
2012年04月09日 07:06:44
20楼
学习了,继续努力啊。
回复
zhongzhigu
2012年04月10日 10:53:48
21楼
我厂刚做过没好久
FN12电动两台,背靠背安装,上连锁机构
二次靠接触器完成控制
回复