请问双10KV 电源进线,箱式变电站250KVA。能否利用负荷开关实现高压双电源切换。请高手推荐开关型号。
请问双10KV 电源进线,箱式变电站250KVA。能否利用负荷开关实现高压双电源切换。请高手推荐开关型号。
2楼
需要自动切换。
回复
3楼
能够实现,不难。需要增加一个控制装置。负荷开关应该有远动操作的端子
回复
4楼
好像不行吧?因为牵扯的线路自动保护。
回复
5楼
可以,原来我们公司为客户提供过.进线柜得加PT取电源,250KVA的用两台压气式负荷开关就行了.详细的可以打电话到福建山亚开关有限公司咨询下,可要求两台开关电气联锁,机械联锁.
回复
6楼
可以,用电动的FN12负荷开关就可以,注意,2台FN12负荷开关背靠背安装,加机械连锁,再利用二次控制回路实现电气连锁和自投功能
回复
7楼
路过来学习一下
回复
8楼
路过学习一下
回复
9楼
回复能否利用负荷开关实现高压双电源切换 主贴 的帖子
能够实现,不难。需要增加一个控制装置。负荷开关应该有远动操作的端子
回复
10楼
这有啥不能实现的 保护装置是进线断路器 母联用负荷开关可以啊
假装联锁控制就好了
回复
11楼
路过,学习一下
回复