能否利用负荷开关实现高压双电源切换
tzyonlyin
tzyonlyin Lv.3
2012年03月30日 19:37:46
只看楼主

请问双10KV 电源进线,箱式变电站250KVA。能否利用负荷开关实现高压双电源切换。请高手推荐开关型号。

请问双10KV 电源进线,箱式变电站250KVA。能否利用负荷开关实现高压双电源切换。请高手推荐开关型号。
免费打赏
tzyonlyin
2012年03月30日 19:40:34
2楼
需要自动切换。
回复
gf_iiiu1974
2012年03月31日 14:32:16
3楼
能够实现,不难。需要增加一个控制装置。负荷开关应该有远动操作的端子
回复
mqli2004
2012年03月31日 15:51:11
4楼
好像不行吧?因为牵扯的线路自动保护。
回复
shangya333
2012年03月31日 16:57:45
5楼
可以,原来我们公司为客户提供过.进线柜得加PT取电源,250KVA的用两台压气式负荷开关就行了.详细的可以打电话到福建山亚开关有限公司咨询下,可要求两台开关电气联锁,机械联锁.
回复
tsctwlx
2012年03月31日 21:39:16
6楼
可以,用电动的FN12负荷开关就可以,注意,2台FN12负荷开关背靠背安装,加机械连锁,再利用二次控制回路实现电气连锁和自投功能
回复
asxfc
2012年04月03日 07:46:30
7楼
路过来学习一下
回复
wyheag
2012年04月03日 08:23:37
8楼
路过学习一下
回复
jxb850613
2012年04月03日 10:40:01
9楼
回复能否利用负荷开关实现高压双电源切换 主贴 的帖子

能够实现,不难。需要增加一个控制装置。负荷开关应该有远动操作的端子
回复
隔璧老王
2012年04月03日 12:40:47
10楼
这有啥不能实现的 保护装置是进线断路器 母联用负荷开关可以啊
假装联锁控制就好了
回复
忘记的回忆
2012年04月05日 11:24:35
11楼
路过,学习一下
回复

相关推荐