【案例】老鼠跑进配电箱,导致电器烧毁
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年03月30日 19:17:31
只看楼主

昨天有个抢修,用户报台区只有一相电,烧了许多电器。当时我们就觉得可能是总零线断线。到现场后用验电笔测低压开关上桩头,发现3相都有电。就感觉奇怪,拉开低压总保,拉开跌落式熔断器。打开计量箱一看,吓死人(幸好没烧变压器)。一老鼠死在变压器低压桩头B相和C相上。零线已烧断。清理老鼠,搭接好零线后。送电恢复正常。事故原因分析:是因为计量箱安装不到位,导致计量箱与变压器之间有一跳缝,因为之前下大雨。老鼠才跑进计量箱。同学们要谨防小动物啊。(其实这个台区是偏远山区,变压器都是在配电房上面的,设施简陋)

2012年03月30日 19:24:28
2楼
这计量箱能跑进老鼠?
回复
yue1945
2012年03月30日 19:29:22
3楼

是那种肩扛式计量箱。中间有缝。没有和变压器完全靠拢。
回复
weixianweiyi
2012年03月30日 20:15:30
4楼
设计不够合理 没有考虑到这种自然因素
回复
xdetect
2012年03月30日 21:17:50
5楼
“一老鼠死在变压器低压桩头B相和C相上”
为何零线被烧断?
回复
zyz8438
2012年03月30日 21:52:47
6楼
这标题,把我吓得!
我申明,这老鼠与我无关!
回复
lingxuct
2012年03月30日 22:25:47
7楼
高水平的管理,封堵也不检查,等出事了再去“芒羊补牢”。

看了图片,也不难想到“高水平”了。
回复
ztp2011
2012年03月31日 10:04:01
8楼
老实交待吧,坦白从宽
回复
hero_2008
2012年03月31日 10:16:48
9楼

呵呵,老鼠闯的祸很多的
回复
dennisjordan
2012年03月31日 10:59:04
10楼
“一老鼠死在变压器低压桩头B相和C相上”
为何零线被烧断?
回复
无纤尘
2012年03月31日 16:22:14
11楼
可怜的老鼠。。。。。
回复