昨天有个抢修,用户报台区只有一相电,烧了许多电器。当时我们就觉得可能是总零线断线。到现场后用验电笔测低压开关上桩头,发现3相都有电。就感觉奇怪,拉开低压总保,拉开跌落式熔断器。打开计量箱一看,吓死人(幸好没烧变压器)。一老鼠死在变压器低压桩头B相和C相上。零线已烧断。清理老鼠,搭接好零线后。送电恢复正常。事故原因分析:是因为计量箱安装不到位,导致计量箱与变压器之间有一跳缝,因为之前下大雨。老鼠才跑进计量箱。同学们要谨防小动物啊。(其实这个台区是偏远山区,变压器都是在配电房上面的,设施简陋)