【案例】老鼠跑进配电箱,导致电器烧毁
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年03月30日 19:17:31
只看楼主

昨天有个抢修,用户报台区只有一相电,烧了许多电器。当时我们就觉得可能是总零线断线。到现场后用验电笔测低压开关上桩头,发现3相都有电。就感觉奇怪,拉开低压总保,拉开跌落式熔断器。打开计量箱一看,吓死人(幸好没烧变压器)。一老鼠死在变压器低压桩头B相和C相上。零线已烧断。清理老鼠,搭接好零线后。送电恢复正常。事故原因分析:是因为计量箱安装不到位,导致计量箱与变压器之间有一跳缝,因为之前下大雨。老鼠才跑进计量箱。同学们要谨防小动物啊。(其实这个台区是偏远山区,变压器都是在配电房上面的,设施简陋)

2012年04月01日 10:28:54
12楼
“设计不够合理 没有考虑到这种自然因素”主要是安装问题。
回复
wusdsg
2012年04月01日 10:49:21
13楼
一样的疑问,老鼠造成B、C相短路,怎么会造成零线烧断的?
回复
shell207
2012年04月01日 10:52:18
14楼
老鼠电有风险,电老鼠须谨慎!
回复
ho5217
2012年04月01日 11:03:44
15楼
看贴 留 名 学习中
回复
sydl18
2012年04月01日 12:20:22
16楼
都是看热闹的,没有解答问题的。
1、是不是BC短路后引起中性点便宜,零线电流太大烧断的?
2、验电三相都有,为什么用户说只有一相呢

我没明白
回复
sydl18
2012年04月01日 12:21:19
17楼
是中性点偏移
回复
wboy8759
2012年04月01日 13:14:56
18楼
哈哈,电老鼠?
回复
tailuning
2012年04月01日 13:15:52
19楼
变供电严防动物及工具遗留.要谨慎啊
回复
h277491766
2012年04月01日 14:08:06
20楼
区管太会开玩笑了!好冷啊!
回复
zyz8438
2012年04月01日 14:25:49
21楼
有几个疑问:

1、只是零线烧断,老鼠在B、C桩头上,但并未烧保险,开关未跳闸,为什么用户只有一相电?

2、零线怎么烧断的?不能什么责任都由可怜的老鼠来承担!

3、图太少,且不全面,看不出老鼠如何进来的?变压器和计量柜的缝在哪?看不到!
回复

相关推荐

APP内打开