因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)=0.264㎡。所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有
因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h
我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)
=0.264㎡。
所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。
还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
谢谢大家了
2楼
首先,风量不能简单的查表确定,应按规范规定的方法计算确定。
其次,百叶风口需考虑有效面积系数,一般按0.7考虑,所以风口面积=送风量÷3÷3600÷7÷0.7
回复
3楼
计算风口大小面积的过程是对的,但是计算风量不能直接查表,需要按照《技术措施》里4.1.8条详细计算,然后跟表对比,取大值
回复
4楼
首先机械加压送风口风速不宜大于7m/s,取7m/s 有点冒险;其次加压送风量不是直接查表得来的,是需要根据实际情况计算得出,再与表中的值比较取大的;最后若采用百叶风口,应考虑其实际的有效出风面积,一般可取0.7的系数。
回复
5楼
风口还要留一个250mm的电动阀安装空间
回复
6楼
都是学问与技术呀。。。。。
回复
7楼
原来还有这样的问题啊!其实我平常也是大概这样计,再稍微取大些!
在这里受教啦,谢谢!
回复
8楼
楼层数多的话就可以直接查表,没必要计算,一浪费时间,二也没人会去看它,因为审查不需要提交防排烟计算书。
回复
9楼
都是学问与技术呀。。。。。
回复
10楼
消防是一门技术工作,应该好好重视。
回复
11楼
学习学习。。
回复