最近我厂做的视频监控工程,在办公楼上的摄像机传送的信号有干扰,很强烈,换了多种线材都没有改善,包括我厂会议室的投影机都有干扰,怎样查找干扰源?有没有人做过类似的工程?有什么解决办法?
最近我厂做的视频监控工程,在办公楼上的摄像机传送的信号有干扰,很强烈,换了多种线材都没有改善,包括我厂会议室的投影机都有干扰,怎样查找干扰源?有没有人做过类似的工程?有什么解决办法?
22楼
忽然想起一个问题,就是光缆熔解不好,这个我碰到过,是做pos系统,一会通一会不通,郁闷致死
回复
23楼
估计信号线和一些其他干扰比较大的线路走在一起了~~
回复
24楼
我所说的这一路是直接从主楼用视频电缆引入监控录像机,至今未查明干扰原因
回复
25楼
遇到问题不要想的太复杂,基本都是低级故障,重点检查一下两头的插接件的质量和工艺,关闭监控室的显示器试一下。祝你成功!
回复
26楼
我曾经把全厂的所有电气设备都关掉了,大楼里的所有大屏幕电视、字幕机都关闭了,没有用,现在确认是外界干扰,我们的会议室的投影机,用DVD放图像时(视频电缆20米)也是同样的干扰
这是加了抗干扰器的图像,仔细看有斜纹的线状干扰
回复
27楼
这是另一路远程(3km)视频图像,因为采用的是当地的电源,与中频炉公用电源,很明确是中频炉谐波干扰
回复
28楼
我看是电源的问题
回复
29楼
厂区视频头的传输是靠光纤的,因该不会引入干扰。转换后的环节,做好接地,监控室内做好等电位的联结。注意接地电阻。
回复
30楼
是不是那一段和强电走到一块了,
回复
31楼
会议室的投影仪都受到干扰,估计是你们厂有强烈的电磁干扰源
回复