向前辈们求教一个我单位带电显示装置的问题
tiepiguantou
2012年03月29日 20:42:00
只看楼主

我单位是35KV双电源进户,两台35KV/10kv变压器,电源为I段、II段独立运行。然后下设三个10KV开闭站(两个土建一个箱式),三个开闭站分别下设若干变电室。2011年8月发现10KV,I段电源的带电显示装置A相不亮了(35KV侧I段II段均正常,10KVI段故障,II段所有柜子正常),开始以为是氖泡坏了,但发现涉及这个线路的所有变电室几十个开关柜A相均不亮了。有人说是雷电侵入,造成这路所有的A相损坏。事情就这么搁下了。。。。

昨天(2012年3月28日)箱式开闭站的I段10KV电缆短路。。。低压由II段低压恢复供电,35KV站将I段去箱式开闭站手车拉出,等待维修。但此时发现其他站里不亮的I段A相带电显示装置又正常工作了。。。。
对于此事我非常不解,开始说是雷电侵入(我单位从35KV入户都是地下电缆)。。。现在可以确定,显示装置没有损坏,我又怀疑是不是I段A相,从去年开始就单相接地了?但是我又不理解了,这么长时间单相接地可能吗?
到底是什么原因,请前辈们赐教!谢谢!
免费打赏
yaoguizhong213
2012年03月29日 20:47:20
2楼
可能是A相接地。你们没有绝缘监察装置吗?电压是不是低?实际你的A向电压是低了,只不过没有短路。是中性点不接地或者经消弧线圈接地吗?
回复
zyz8438
2012年03月29日 23:19:23
3楼


这段话是关键!既然其他站I段的A相带电显示装置又正常工作了,说明确实存在A相接地,而且可以肯定,就是箱式开闭站的I段存在接地。现在既然已经停下来了,可以测量一下该开闭站所有出线和进线回路的A相绝缘,找出接地点。

不要以为长时间的单相接地不可能。楼主这里的10kV应该是中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统,发生单相接地是可以继续运行的。况且楼主这里似乎并没有安装绝缘监察装置,所以导致了单相接地时的长期运行。

实际上,单相接地的恶果已经造成,楼主的10kV I段电缆短路,应该就是因为长期单相接地引起的,应该是某相(绝不是A相)因为绝缘损坏,造成了异地两点接地,导致保护动作。楼主不妨去看看相关回路的保护动作记录,看看有什么信息!
回复
tiepiguantou
2012年03月30日 08:37:08
4楼
开始我也认为是单相接地,但是发现PT柜三相电压是正常的,听说单相接地,接地相电压应为0才对啊?请问是不是我们站里PT接法不同的原因?
回复
hsa8
2012年03月30日 08:43:56
5楼
支持板凳的分析,好好查一下每个综保上的信息。
回复
zyz8438
2012年03月30日 09:43:07
6楼


1、单相接地不一定是金属性接地。

2、你看的是三相线电压还是相电压?各为多少?看单相接地时,看线电压是看不出来的!
回复