DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的?
市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电?
可能问题很小白, 希望能有人回我...
2楼
DCS是不是只能通过UPS供电?
一般都是UPS供,可以用双路UPS。
断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的?
UPS输出的电是交流。
市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电?
市电一般来说应该取自电网,但是现在大多数电厂都取自厂用电。
回复
3楼
“市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的?”
市电(电网)给UPS供电,UPS给DCS的电源(模块)供电,一般DCS用的是DC24V。
UPS是交流输入,整流后直流并接蓄电池,逆变电路从直流取电源后输出交流(220V)。
当电网停电时,UPS从本身的蓄电池取电源经逆变后输出交流(给DCS)。
回复
4楼
大致是这样:
给蓄电池充电:市电(电网)→UPS(整流)→蓄电池(直流)
正常情况使用:市电(电网)→UPS→DCS电源模块(整流、滤波)→各DCS柜24V DC
断电情况:蓄电池(直流)→UPS(整流AC)→DCS电源模块(整流、滤波)→各DCS柜24V DC
那UPS在正常实用情况下是不起作用的?我可以这么理解么?
回复
5楼
不对! 停电↘
↓
市电(电网)→UPS(AC→整流DC→逆变→AC)220V→DCS电源模块→DC24→DCS工作系统
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-31 22:14 编辑 ]
回复
6楼
明白了、 谢谢。
回复
7楼
回复