关于外墙引入新风方式对系统压差影响的探讨
zhengguanwu
2012年03月29日 17:10:19
只看楼主

空调系统一般会设置新风管路,但对于安装在外墙上面的新风引入的方式对有压差要求的房间有一定的影响。比如,如果遇到风速偏高的情况,新风引入口受风向及风速的干扰,会出现房间内的绝对压力偏高,系统压力不稳定等状况。请大师们指点下,基于此种情况该如何布置新风引入口以提高系统的稳定性!

空调系统一般会设置新风管路,但对于安装在外墙上面的新风引入的方式对有压差要求的房间有一定的影响。
比如,如果遇到风速偏高的情况,新风引入口受风向及风速的干扰,会出现房间内的绝对压力偏高,系统压力不稳定等状况。
请大师们指点下,基于此种情况该如何布置新风引入口以提高系统的稳定性!
免费打赏
rainbowyoung
2012年04月12日 13:09:43
12楼
装一个定风量阀,把新风量恒定在设计值,就可以了。范围
回复
tnx6809
2012年04月12日 19:52:43
13楼
有压差要求的房间
回复
ybs056
2012年04月15日 16:35:59
14楼
楼主所述的情况,对于一般房间很少出现。
回复
jwcr100
2012年04月15日 17:50:37
15楼
1 对室外风速能影响室内压差持怀疑?
2 要想保持较好的压差平衡,一般通过压差传感器配合新风机+变频器进行控制方式,能到达比较理想的效果。
回复
kaka4011
2012年04月16日 21:04:17
16楼
请大家参与讨论设计中的不足.大家来活学活用啦 车间设计图纸,请大家参与讨论设计中的不足 附件: 附件 各位大侠,这是我
回复
geminixu
2012年04月26日 15:27:53
17楼
设置新风小室就可以解决这个问题了。
回复
zhengguanwu
2012年04月26日 17:01:28
18楼
姑且对各位发表的做法汇总下:
1、美观上外设防雨百叶(不带防虫网),保险的话设防雨弯头(设防虫网)
2、保证百叶的进风速≯4m/s,条件允许尽量的小
3、空间允许的情况下设新风小室(设卷绕式过滤器,内必须设地漏)
4、用静压箱的形式代替新风小室(但是要注意做防雨措施、考虑到维修方面建议不要装过滤器)

希望再补充!