7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。
7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。
22楼
4.6.1 中表示当无条件设置伸顶通气管时,可设置不通气立管。
回复
23楼
实在做不了通气,就直接单排好了
回复
24楼
如果通水能力能够满足不用设伸顶通气管也行,不过有些地方这个东西强制,也可以用多哥的吸气阀,虽然规范不让用,但是多哥的还是非常好的,不要用国产的就好!
回复
25楼
1、你这是工业建筑,若卫生间靠外墙,就做侧墙通气。2、若不是就做自循环通气管道。
回复
26楼
非常感谢大家!
回复
27楼
其实除了自循环之外还有一个做法
一层单排,直接出户
二层也单排,也直接出户
这样二层实际上就相当与无通气立管的一层,执行4.4.15.1就行了
回复
28楼
可以先计算下排水量,参见规范 表4.4.15 无通气的底层单独排出的横支管最大设计排水能力
这个看下是否满足排水要求,要是不行就只能单独排放了。
回复