今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。
今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。
12楼
不太清楚,学习了。
回复
13楼
电流互感器二次侧S2接地是属于保护接地,避免一次将二次绕组击穿时高压串到仪表等元件,同时防止二次开路是S1 S1间高压的危害
回复
14楼
学习了,楼上好多说的都很有道理。
回复
15楼
明显,不能这么做!相对电柜而言,地是地,N是N!即使它们之间的阻值不是很高,但绝不可混为一体!最起码在柜内,零地须独立独立!
回复
16楼
直接接地最好,呵呵
回复
17楼
单独接地,电流互感器的二次接地不得与其他线混接,这个是标准,尽管N和PE是等电位点,但不一定和其他线构成回路
回复
18楼
学习了!
回复
19楼
要单独接地,接错了。
回复
20楼
理论上是不可以的,但现实上这种情况普遍存在!
回复
21楼
路过学习了,楼上说的挺有道理