电流互感器的保护接地能接N线吗
cauchyss
cauchyss Lv.8
2012年03月29日 15:19:08
来自于变压器
只看楼主

今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。

今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。
免费打赏
fsbb8108
2012年04月01日 10:09:15
22楼
学习
回复
mjgdqhl
2012年04月01日 13:43:41
23楼
学习 学习 学习
回复
lwqtdq
2012年04月04日 16:52:12
24楼
还是按标准要求接线。
回复
mzlj
2012年04月04日 18:54:08
25楼
N线与PE线是不一样的。虽说它们都是地线,但是用途不一样。PE是保护接地,N是功能接地。规范要求一定分开。
回复
忘记的回忆
2012年04月05日 11:26:27
26楼
PE线直接接地,看你是什么系统,TNS TNCS TNC
回复
隔璧老王
2012年04月05日 11:52:30
27楼
N是N PE是PE
别乱接 漏电保护容易误动 而且查起来相当麻烦
回复
laohuang168
2012年04月06日 11:45:50
28楼
一切应按规范做,不能因为等电位而将N线当PE线用,否则何必分TN-C以及TN-S两种接地系统?地是地,零是零!
回复
asxfc
2012年04月06日 23:29:18
29楼
不可以,坚决不可以
回复
姜振祥
2012年04月07日 08:50:33
30楼
乱弹琴啊 坚决不运行的
回复
vlych
2012年04月07日 15:18:19
31楼
这怎么行呢,N,和PE是完全不同的功能的线;其实电流互感器的PE可以直接接到柜体上的,也没浪费多少时间哇
回复