电流互感器的保护接地能接N线吗
cauchyss
cauchyss Lv.8
2012年03月29日 15:19:08
来自于变压器
只看楼主

今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。

今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。
免费打赏
智库
2012年03月29日 15:28:44
2楼
接错了。
尽管PE和N都是“地”电位,但电流线应该接PE,而不能通过N线再接到PE。
回复
htthcc
2012年03月29日 16:16:15
3楼
按DLT5136的规定,不允许这样做。
回复
feidankt66
2012年03月29日 16:20:03
4楼
解决不要这样接!一定要接PE!(外壳)因为壳体一般是和大地连接的有些是焊接起来的。如果接N;如果N线断线?后果是严重的。
回复
lingxuct
2012年03月29日 16:25:44
5楼
单独接地,电流互感器的二次接地不得借用电压互感器的N线!
回复
cauchyss
2012年03月29日 16:28:09
6楼
是啊,好多柜子乱接线,头都大了。
回复
天空蔚蓝
2012年03月29日 16:29:53
7楼

回复
zyz8438
2012年03月29日 23:21:16
8楼
一切不能想当然!为什么要制定规范?那是多少人的鲜血、多少的经济损失换来的教训!
回复
jinyan2004
2012年03月30日 08:42:38
9楼
互感器还是要接PE线的。这个是安全问题,不能通过N线来接地。
回复
swzjwzyq163
2012年03月30日 14:46:06
10楼
回复
guanshifu
2012年03月30日 14:54:57
11楼
二次线和一次线,不能走一根零排。预防高压发生短路,会直接损坏二次件。 新手说的不对,请见谅
回复

相关推荐