严寒地区冷却塔防冻措施
plovex
plovex Lv.3
2004年03月17日 20:30:19
只看楼主

规范要求严寒地区在冷却塔的进风口上缘沿塔内壁设置向下方喷射热水的喷水管,实际上,冷却塔的进水温度较高,为什磨还要设置喷射热水的喷水管呢?它的目的是防止什磨冻结?喷射热水温度应为多少?

规范要求严寒地区在冷却塔的进风口上缘沿塔内壁设置向下方喷射热水的喷水管,实际上,冷却塔的进水温度较高,为什磨还要设置喷射热水的喷水管呢?它的目的是防止什磨冻结?喷射热水温度应为多少?
免费打赏
ldsun
2004年03月17日 21:14:50
2楼
应该是防止结冰溜子把,冷却塔有很多水汽散失,到边缘地带就会冷凝结冰,喷射热水的温度以不结冰为准。
回复
zzg1880
2004年03月17日 21:43:21
3楼
冷却塔会有很多水汽散失,寒冷时易结冰,原水冲洗就可以了。
回复
疾风乡里963
2004年03月18日 08:40:04
4楼
于寒带地区为了防止冷却水塔因水气蒸发时所产生的水滴凝结成冰,影响冷却他日后操作,所以需要用38℃以上热水延边缘喷洒,但是当温度降至6℃以下时,以不需再使用冷气,因此需将冷却水塔及露天管路内的水排放以避免管路馁水结冰,如此就不需配热水管喷洒
回复
owens
2004年03月18日 22:46:19
5楼
如果冷却塔都结冻了,还需要冷却塔来降温吗?我没在北方生活过,不理解。冷却塔都是用在循环冷却水系统,循环冷却水所需的水温不至于到达结冰的程度吧!把循环回水管超越冷却塔,可以解决。
回复
1969yfj
2004年03月19日 10:54:01
6楼
24小时运行的可以不保温,只白天运行的需要保温
回复
plovex
2004年03月19日 14:04:33
7楼
barry.chang:如果用热水喷洒,该热水管是单独设置,还是利用冷却塔的配水管进入呢?当温度降至6℃以下,是指水温还是室外温度?循环回水热水温度40℃,冷水温度20℃,室外温度零下20℃,超越冷却塔能满足冷却要求吗?如果管线不长,应该满足不了,还是需要冷却塔降温。当冷却塔晚上不运行,就会存在你所讲的水气蒸发时所产生的水滴凝结成冰,我对你的"当温度降至6℃以下时,以不需再使用冷气",有些不太理解,请详述,谢谢!
回复
疾风乡里963
2004年03月21日 17:22:23
8楼
一般冷却水塔大部分于空调上使用,除非是使用吸收式冷暖空调主机,否则于外气温度降至6℃以下时就不需使用空调制冷。
若你的冷却塔是使用于机器设备时,冷却塔晚上不运行,建议于停止冷却水泵后,将冷却塔风扇继续运转至水塔内水温度与外气相近时,才将风扇关闭,如此会将水气蒸发时所产生的水滴凝结成冰状况降至最低,当第二天循环回水热水温度40℃喷洒时就可将表面薄冰溶解
回复
plovex
2004年03月21日 21:32:11
9楼
barry.chang:冷却塔的集水盘通常采用什磨方式防止结冰较为理想呢?
回复
ldsun
2004年03月21日 23:12:46
10楼
不要妄言低于多少多少度冷却它就可以被旁通,冷却塔的用途有很多,走出去看看,零下一二十度的时候热电厂的冷却塔仍然在冒着白气。
回复
疾风乡里963
2004年03月22日 08:14:38
11楼
:冷却塔的集水盘若是只有白天用晚上停止时,1.可利用一台小泵将水循环搅动
2.可配置管路于及水盘内利用废热于夜间加温至4℃。以上两种方法均可
回复

相关推荐