1、低于0摄氏度情况下运行闭式冷却塔,有可能造成闭式冷却塔的填料、进风窗结冰现象发生。这取决于您对流动水出水温度的设定。一般建议冬季出水温度不低于10摄氏度。如果低温对运行有益,请保障在较低范围内运行。 温度能够达到使用要求时,尽可能停止运行风机。 过低的出水温度有可能造成凝霜,建议可增加电加热器,在需要时可增加出水温度。长期停机时(如春节放假),将冷却器进水口上的排气阀连接压缩空气将盘管中的流动水吹出,保障冷却器盘管无水,室外机予以覆盖,保温防冻。
2、闭式冷却塔冬季运行防止盘管冻结
乙烯和丙烯甘醇是较佳的盘管防冻溶剂。其加入量和参考防冻剂生产厂家的说明。或参考以下案例: 例一:用户当地当年预计较低环境干球湿度(气温)为-10℃时,应添加20-30%高含量的防冻液,70-80%的纯水,在实际使用后发觉水还结冻,应考虑继续添加比例的防冻液,直至不冻结为好。
例二:用户当地当年预计较低环境干球湿度(气温)为-20℃时,应添加40-50%高含量的防冻液,50-60%的纯水,直至不冻结为好。以此类推防冻温度点越底,加入的防冻液比例应越高,以实际不结冰冻结为准确,请用户灵活掌握。当不能使用工业防冻液时,要运行系统以使其到达以下两个条件:
1. 使盘管内具有足量的流量。
2. 使流动水具有足量的热负荷。盘管内的流动水出口温度要大于10℃。