5/20安单相电子表负载是一个15节能灯表会正常走吗
5/20安单相电子表负载是一个15节能灯表会正常走吗
2楼
《装表电工必读》书中:电子式电能表:
电子式电能表与普通感应式电能表相比,具有以下几个特点。
(1).............................
(2)准确度等级高而且稳定,感应式电能表的准确度等级一般为0.5级到3级,电子式电能表的准确度等级一般为0.2级到1级。
(3)启动电流小且误差曲线平整。感应式电能表要在0.3%Ib下才能启动并计量,而电子式电能表非常灵敏,在0.1%Ib电流下就能开始启动进行计量,且误差曲线好。
(4).............。
楼主问的是15W节能灯,计算电流应为0.068A,因为怕电表不能计量,就不考虑节能灯内部的电子镇流器能耗和功率因数了。所用的数字电能表为5/20A;其基本电流Ib为5A,额定最大电流为20A。按照0.1%Ib即0.001Ib为0.005A既可以启动并计量,应该是没有问题。
回复
3楼
我试过,5W的灯泡都走的。只不过走的准不准就不知道了。
回复
4楼
回复