手上一个底二框结构的房子,两端都被已建建筑封死,需要做悬挑基础,但其中不规则的一边被两面墙封死了,请高手帮我提点建议如何来做这个基础。红线外为已建建筑。
手上一个底二框结构的房子,两端都被已建建筑封死,需要做悬挑基础,但其中不规则的一边被两面墙封死了,请高手帮我提点建议如何来做这个基础。红线外为已建建筑。
12楼
做条形偏心基础
回复
13楼
个人认为有2种方法:
1.做成悬挑结构,避开基础尺寸
2.端开间做成筏板基础即可
回复
14楼
柱子后退加挑柱,基础局部做成筏板基础,我做过几个类似的,现在几年了,没出什么问题。
回复
15楼
还要了解清楚边上既有建筑的基础形式、轮廓、埋深。现楼主所说的房子有地下室,是否已经比原有房子的埋深深了呢?
回复
16楼
做条基,偏心,这种东西碰过好多次了!!要么就柱子收点进来,做悬挑,但是条基做的比较多
回复
17楼
悬挑是比较合适的办法。原来做过,注意对原来基础的影响。
回复
18楼
柱子后退,做悬挑梁,楼梯端部加构造柱
回复
19楼
加密柱子(加在有内隔墙的地方,不影响建筑),尽量减小边角柱的柱底反力。然后把新建的柱子放在临近建筑的老基础上。(1)老基础的抗弯抗剪抗冲切要验算通过,通不过就加固。老基础加固相对不太麻烦。(2)验算老基础下面的地基承载力。既有地基的承载力可以随建成年代的久远乘以提高系数。应该可以通过。如果通不过,只能对老地基做基础托换(如:锚杆静压桩),设计和施工都比较麻烦。所以,这种验算只要通过即可,荷载要精准,不要留太多余量。
回复
20楼
如果能做浅基础的话,可以做成单边条型基础,主要看你的地基承载力够不够
回复
21楼
具体还要看你现场的具体情况,新旧建筑埋深,旧建筑基底,新建筑柱标准力,地勘之类的。
如果要分析,主要还得看新建筑基底在旧建筑基底上部还是下部,楼主有没有考虑原基础宽度啊???但无论这么样都会对原基础土有扰动,如果地下水位深的话,施工也会有隐患。如果不得不做,只能做基础悬挑,基础建议做成整体性好的筏板,悬挑梁提高,梁底高于原楼基础,但还是会形成悬挑梁转换,对于底框来说,抗震就甭提什么概念设计了。
回复