分享上来现场的一些图片,这些图片有着各种各样的问题,请高手们找出来。看谁找的多!
分享上来现场的一些图片,这些图片有着各种各样的问题,请高手们找出来。
看谁找的多!
22楼
学习了,
很好啊
回复
23楼
谢谢楼主 也谢谢电气版主总结的这么多 实在让小弟长见识了 受教了
回复
24楼
拐角柱应该是框柱吧,不然怎么会是先浇筑柱子后砌墙呢
回复
25楼
1、侧壁的竖向钢筋应伸至板的上部在向内弯锚12d,外侧的明显在板底就开始弯了,内侧的直接没弯。
2、侧壁的竖向钢筋的位置也要控制好,离侧边距离太小,保护层厚度不够,太大,截面的有效高度变小,抵抗矩变小了。相应的相对受压区高度变大,超过界限受压区高度就变成了超筋构件了。
3、6图的梁钢筋的机械连接,对于规范的要求我们应该做到咬文嚼字,首先要区分,钢筋连接的位置是在受拉区还是受压区,《钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规范》的要求是,(1)受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%(注意是不宜)(2)受压区钢筋受力较小的部位,接头百分率可不受限制。
关于楼上有位兄弟提出来的,侧壁水平筋应该在外侧,11G101-1上地下室水平筋的位置是画在内侧的,但是它在下方注释说,当具体工程的钢筋排布与图集不同时,应按设计施工。
回复
26楼
精到啊!观测如此细微、、、
回复
27楼
说的不错。100%赞成。
回复
28楼
1435次浏览!!!1435个点击!!!很客观的数字,很庞大的人员氛围。肯定是高手云集的人才济济的地方呀!大家多多支持本贴。
回复
29楼
很受用啊
谢谢分享
回复
31楼
路过,学习一下.
回复