【分享】分享些现场图片,供大家学习。
yao6230
yao6230 Lv.7
2012年03月28日 18:41:05
来自于工地图片
只看楼主

分享上来现场的一些图片,这些图片有着各种各样的问题,请高手们找出来。看谁找的多!

分享上来现场的一些图片,这些图片有着各种各样的问题,请高手们找出来。

看谁找的多!

DSCN6206.JPG


DSCN6208.JPG


DSCN6212.JPG


DSCN6244.JPG

yao6230
2012年03月28日 18:47:03
2楼
继续上传。继续寻找。问题多多!!
回复
lyj902
2012年03月29日 11:09:32
3楼
貌似 钢筋的弯锚 搭接率等问题
回复
john_murphy
2012年03月29日 12:13:39
4楼
1.侧壁与梁交接:梁面筋应当伸至侧壁纵筋内侧,再弯折,满足当时的03G或者现在的11G锚固要求。另外,侧壁的内侧纵筋怎么都同时断掉,且没有相应的弯折?是顶层吗?顶层也不能这样做的。侧壁内侧是否缺横向筋的问题。还有,梁端第一个箍筋离边线的距离要有控制。面筋5根2肢箍是否合适的问题。梁的底筋是否应该往上弯锚?

2.拐角1、拐角2:角部竖向筋是否缺失?内侧水平筋应当弯锚到外侧,满足锚固对平直段长度的要求。模板跟钢筋的间距不均匀,将导致砼保护层厚度的差异。注意砼垫块,或者定位钢筋的定位。转角处水平筋一般应水平弯折,我看有的水平筋都往下弯折了。竖向筋是否需要弯折,跟设计的来。拉筋分布根据设计的来,设计没要求的,按照11G来。

3.拐角3:受力筋搭接,是采用绑扎,还是分离。分离的话,要注意控制间距。角部搭接应满足锚固长度要求。应当考虑错开搭接,而不是集中全部搭接。阴角阳角区别对待。钢筋间距要力求均匀、绑扎到位。

4.四图五图:应当根据设计的来,同时要注意弯折的统一,注意纵筋深入锚固的平直段和弯折段要求。竖向筋弯折处要注意看一下节点图/剖面图。

5. 六图:机械连接,隔一接一是做到了,但是,搭接区,要满足11G第55页的要求。错开搭接。同时应满足设计的搭接百分率要求。搭接区,是否需要加密箍,这个由设计决定。11G好像有变动。另,题外话,11G第80页,一级框架梁,宜采用机械连接。

6. 七图:粘土砖在该地区是否适用的问题,墙下底部两道砖砌块之外,再使用粘土砖是否适用的问题。砌砖前,清理结构面层杂物等。砌筑要注意勾缝。结构施工期间,注意墙体拉筋的预埋。每一标准层浇捣完毕,要注意柱头的凿毛和清理,确保新旧砼结合良好。柱高过高的应当分两次浇捣,注意柱底砼应浇捣密实,避免蜂窝麻面问题。

本人愚钝,由于只是图片,没有现场仔细看,可能还有很多问题没有总结出来,各位大侠多多指教。楼主提出的问题挺好。一起交流。

[ 本帖最后由 john_murphy 于 2012-3-29 12:19 编辑 ]
回复
xianrenhui
2012年03月29日 12:21:00
5楼
好帖子,我刚毕业 只能找到几个错误点。呵呵 前辈 指导啊。
回复
土木结构
2012年03月29日 12:21:46
6楼

电气版主能有这么高深的施工功底,结构小弟佩服
回复
zgnmgwm
2012年03月29日 12:24:07
7楼
第一张:剪力墙封顶处内侧钢筋也是锚固Lae,不是直锚;梁下部钢筋应该往上锚固,不该向下;剪力墙钢筋没有设置保护层装置。
第二张:剪力墙外侧转角处钢筋应该连续通过,不应断开;内侧钢筋弯头部分朝向有问题
附件4:钢筋下料有问题;插座/电线随意在钢筋网上放置
附件5:穿墙螺栓非法焊接接长
回复
du592558619
2012年03月29日 12:42:45
8楼
来学习学习,,
回复
xiaogang2875
2012年03月29日 12:45:51
9楼
砌体的拐角柱没有马牙槎...,灰缝大小不均匀规范,下面的导墙高度不规范,绑的钢筋更不用说~监理估计都不说话了
回复
zjxuhappy
2012年03月29日 14:21:12
10楼
学习了,施工知识。
回复
mcleejj
2012年03月29日 15:02:13
11楼
看看别人的回复 自己学习学习 多向前辈学习!!!