2楼
严格的讲,这样不行。PT二次电压回路运行且只允许一个接地点。而楼主的图中,实际上是两个接地点了。
解决方案,用电缆中的备用芯线,把保护装置的中性点Un与PT二次的Un连接,然后取消PT处的中性点接地。只保留保护屏的中性点接地。
回复
3楼
个人理解“电压一点接地”是指二次,一次中性点是在小车上直接接地了,没办法引出的(不用管它)。二次中性点只允许一点接地,综保内只能引出Un线与二次中性线N611连接。
二次接地可以在保护屏内接一点。
回复
4楼
微机保护装置内部的接地是外接还是内部接好的。从图来看应该是可想的。
回复