110KW的消防水泵不能启动
laolaolu
laolaolu Lv.2
2012年03月28日 15:11:57
只看楼主

1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。

2013年04月01日 11:40:24
2楼
1、不带负荷看看控制回路有没有问题,接触器是不是正常合闸
2、检查接触器线圈额定电压是220V的还是380V的
3、把降压启动时间再延长一下,15秒左右看看
回复
deda888
2013年04月03日 23:50:56
3楼
楼上讲得很清楚。
回复
eagle_gxs
2013年04月22日 17:50:48
4楼
楼上讲得很清楚。:(
回复
cm52531
2013年05月28日 13:55:38
5楼
:P
问题解决了吧