求助消防水泵换了水泵控制柜后就不能启动了
laolaolu
laolaolu Lv.2
2012年03月28日 15:10:25
只看楼主

1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。

2012年03月29日 14:54:45
12楼
这个得找个电气自动化的高手来解答
应该是1、接地的问题
2、控制柜自身的问题
3、启动信号的问题
回复
wyx1226
2012年03月29日 15:08:35
13楼
短开主电路,只启动控制电路试下,要是接触器不能正常吸合,肯定是控制电路故障,检查各元器件和线路。要是能正常吸合,应该是主电路问题,检查空开和水泵接线,也有可能是泵绝缘有问题,对地短路。2012年03月29日 15:52:34
14楼
有没有解决啊 到底有没有解决
回复
ly570329
2012年03月30日 09:17:36
15楼
检查一下配电柜搭铁接零,有时这个地方出问题
回复
ljpylc
2012年03月30日 16:02:42
16楼
空载试一下,如果接触器动作正常,那你就看看自藕变压器的功率和泵匹配吗?
回复
gongziqing00
2012年03月30日 16:14:43
17楼
我好像来到了电气的论坛了
回复
puchengfu
2012年03月31日 10:46:53
18楼
你的星型转换成三角型启动的线接错了
回复

相关推荐

APP内打开