关于空调箱送回风口开口尺寸问题
langjie00
langjie00 Lv.2
2012年03月28日 11:02:37
只看楼主

最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:组合式净化空调箱A 风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600 厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400组合式净化空调箱B 风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100

最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:
组合式净化空调箱A
风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600
厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400
我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400

组合式净化空调箱B
风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100
厂家开孔尺寸 送风口 1250*450 回风口 1380*550 新风口 1000*500
我方要求尺寸 送风口1250*630 回风口 800*500 新风口 800*400

厂方意见:你们的风口尺寸,我们可以做,但是出现流速及啸音等问题,我们不负责。
免费打赏
wj175486562
2012年04月02日 16:21:57
12楼
个人感觉风速控制好的话没什么问题,我们都经常做整板出风或整板进风的(视风机类型而定),很节省造价的。
回复
lzooyy
2012年04月04日 11:33:38
13楼
新风要常开是可以的,但是新风选择开回风风速太大,风速过快了,噪音和振动都会很大
回复
hgd14
2012年05月17日 15:38:49
14楼
回复
cgh5123
2014年09月02日 12:34:52
15楼
厂家说的是有道理的,看业主自己怎么取舍了
回复
ydvkez
2014年09月03日 15:53:35
16楼
为什么一定要这么控制回风口的尺寸呢?你也没给出新风量有多少 不好给意见。
回复
qq_1404129185348
2014年09月14日 09:45:02
17楼
chachababy 发表于 2012-3-28 22:31 这个数你怎么算的啊,新风不算吗好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
qq_1404129185348
2014年09月14日 09:45:43
18楼
hh_228 发表于 2012-4-1 16:13 回风量确实比送风量要小(因为有新风),但是回风速度由于噪音等问题限制小于送风速度,所以可能存在回风管 …好好好好好好好好好好好好好好