关于空调箱送回风口开口尺寸问题
langjie00
langjie00 Lv.2
2012年03月28日 11:02:37
只看楼主

最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:组合式净化空调箱A 风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600 厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400组合式净化空调箱B 风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100

最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:
组合式净化空调箱A
风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600
厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400
我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400

组合式净化空调箱B
风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100
厂家开孔尺寸 送风口 1250*450 回风口 1380*550 新风口 1000*500
我方要求尺寸 送风口1250*630 回风口 800*500 新风口 800*400

厂方意见:你们的风口尺寸,我们可以做,但是出现流速及啸音等问题,我们不负责。
免费打赏
qiaobing04
2012年03月28日 15:31:11
2楼
你们回风风速15.3M/S?
回复
chachababy
2012年03月28日 22:31:49
3楼
这个数你怎么算的啊,新风不算吗
回复
chachababy
2012年03月28日 22:35:37
4楼
看你设计意图,新风要常开是可以的,但是新风选择开回风风速太大,风速过快了,噪音和振动都会很大
回复
lionyapple2009
2012年03月29日 10:15:55
5楼
你这个空调箱不用做风管的吗?风管做长些,做静压箱可以减少些声音的问题,还有,不是要按规范的风速来选择的吗?还有,是不是受限于装修吊顶的影响,取决于开多大的风口
回复
wjw--2008
2012年03月29日 10:43:44
6楼
这个确实是跟风速、噪音关联挺大的。
回复
dyq373151
2012年03月29日 14:35:57
7楼
我看了一下,基本上你方要求口要小一些,是因为放不下机组还是什么原因呢?组合式机组还吊顶?不吊顶的话怎么会放不下?如果机房产生一些噪声不会太大而影响附近的区域的话,你可以选择做变径啊。你还是没提出来问题的本质,风口小了肯定会是有声音的
回复
烟尘似海
2012年03月30日 16:07:57
8楼
请教各位高手:回风要比送风量小,常规来讲回风口尺寸小于送风口尺寸,为什么空调厂家设计的回风口反而比送风口尺寸大呢???
回复
chachababy
2012年03月31日 23:45:19
9楼
因为送风要求风速比回风大,所以回风口比送风口大
回复
hh_228
2012年04月01日 16:13:45
10楼
回风量确实比送风量要小(因为有新风),但是回风速度由于噪音等问题限制小于送风速度,所以可能存在回风管尺寸大于送风管的情况,但是还需要考虑新风量,若新风量较大呢情况可能又会有变化了
回复
chungegege2011
2012年04月01日 16:54:45
11楼
我们以前做的时候风口最大风速一般不超过8m/s
回复

相关推荐