【求助】谁能说服这个甲方?每根电缆要分别穿保护管引进
lefeng014
lefeng014 Lv.3
2012年03月27日 19:07:32
只看楼主

室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

未命名.jpg
室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

123.jpg
还有这个弱电桥架450*120引出部份如果穿保护管要穿多大的?系统图没写有多大电缆

未命名.jpg


123.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年03月29日 21:42:29
32楼
我这设计给我的封堵的图纸比29楼的还详细,封堵材料也有说明。
回复
jiediji
2012年03月29日 22:46:53
33楼
回复
wangyan80
2012年03月29日 23:14:54
34楼
1、地下电缆入户一般的做法是穿钢管焊止水钢板,一般一根管对应一根电缆;
2、11根管可以分两层,上5下6;
3、焊好钢管的止水板在浇筑剪力墙砼前应固定好,一起浇筑;
4、剪力墙做防水时,管根处要做附加层。
5、电缆通过钢管进入楼内在桥架里敷设。
你可以看看这个贴子里的照片11和12, http://bbs.co188.com/content/416_3164656_1.html
这部分的施工应该出设计变更明确做法,比如:钢管的类型、规格、室外埋深,图纸上都没有。或者也可以按工程洽商的形式,三方或四方签字。
止水钢板与钢管的焊接和防水的做法你查查规范吧,应该有,不记得哪本了……

[ 本帖最后由 wangyan80 于 2012-3-29 23:17 编辑 ]
回复
小清新
2012年03月30日 08:35:21
35楼
甲方的要求是对的,还是说服你自己吧
回复
zsh340
2012年03月30日 08:39:54
36楼
学习、、、、
回复
大拇哥
2012年03月30日 08:47:04
37楼
学习了。。在电缆进户时,做内线的设计图中必须考虑预留及穿管防水。。。听甲方的。。
回复
jundi1000
2012年03月30日 08:50:09
38楼
管子大小 问设计咯
回复
ly570329
2012年03月30日 09:10:41
39楼
联系设计单位,计算一下抗剪能力...
回复
mente521
2012年03月30日 09:20:13
40楼
想问一下,预埋钢管和剪力墙之间可以焊接止水环进行防水处理,那么管内封堵应该怎么处理呢?有没有具体做法,我们原来一般都用防火泥封堵应该不是很专业。有没有专业权威的做法拿出来讨论一下!!!
回复
忘记的回忆
2012年03月30日 09:28:14
41楼
根据《民用建筑电气设计规范》第8.7.2-5规定,入户通过剪力墙的电缆需要加套管保护的,并且套管面积不小于电缆截面积的1.5倍,根据《电力工程电缆设计规范》第5.4.4条规定:每管宜只穿一根电缆,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
像这种情况业主要求的是对的,如果图纸没有标注那说明设计遗漏了,但是施工起来确实有难度,我也做过施工的,这种情况我觉得应写工程洽商单说明实际情况,然后由施工、监理、业主及设计现场确认后共同商议更好的方案。
回复

相关推荐

APP内打开