【求助】谁能说服这个甲方?每根电缆要分别穿保护管引进
lefeng014
lefeng014 Lv.3
2012年03月27日 19:07:32
只看楼主

室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

未命名.jpg
室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

123.jpg
还有这个弱电桥架450*120引出部份如果穿保护管要穿多大的?系统图没写有多大电缆

未命名.jpg


123.jpg

免费打赏
lqzhu0328
2012年03月29日 16:52:17
22楼
还没有碰到了,先学习了!
回复
ccj8989
2012年03月29日 17:09:31
23楼
关键是要防鼠防水,弯的角度不能少于规范要求,以免损伤电缆等!
回复
yao987
2012年03月29日 17:13:26
24楼
只能说设计深度不够。除非你外边是地下车库,是土层的话必须做这个防水套管了。
回复
zaoy2222
2012年03月29日 17:18:40
25楼
必须做防水套管
回复
niejinping
2012年03月29日 19:44:50
26楼
学习了,甲方说的有道理
回复
fancunshang
2012年03月29日 19:47:17
27楼
是考虑到防水 必须穿防水套管
回复
fancunshang
2012年03月29日 19:57:27
28楼

回复
qissni122
2012年03月29日 20:12:07
29楼

顶,其实就是刚性防水套管
回复
whf135790
2012年03月29日 20:25:23
30楼
我认为主要是防水封堵好做,预埋钢板肯定要用止水环的。
回复
ayao5201314
2012年03月29日 21:23:58
31楼
如果图纸不清楚,工程量另算
回复