【求助】谁能说服这个甲方?每根电缆要分别穿保护管引进
lefeng014
lefeng014 Lv.3
2012年03月27日 19:07:32
只看楼主

室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

未命名.jpg
室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

123.jpg
还有这个弱电桥架450*120引出部份如果穿保护管要穿多大的?系统图没写有多大电缆

未命名.jpg


123.jpg

免费打赏
不下棋的棋手
2012年03月30日 10:00:05
42楼
甲方要求是对的
回复
zzhspeed
2012年03月30日 10:20:53
43楼
设计的问题,施工图标注不清,深度未达标准。设计时应该标注预埋钢管的尺寸和数量。
应首先找设计院对图纸不完善的内容做说明,出洽商单或变更单,然后依据变更单再找甲方说话就有依据了。这种事得想明白因果关系才能办好。
回复
fang3369
2012年03月30日 10:27:34
44楼
甲方说的有道理,你也有责任设计没体现的内容施工方本来就要提前提出来的,到现在只能跟他说没办法了与他沟通一下,让他理解。
回复
jxb850613
2012年03月30日 11:10:06
45楼
用供配电系统设计规范和电力工程电缆设计规范为理论,结合成本。防火设计要求据理力争。
回复
rong133
2012年03月30日 13:58:54
46楼
必须穿防水套管
回复
yanglinan525
2012年03月30日 14:18:07
47楼
回复
lzhxgx
2012年03月30日 14:20:05
48楼
甲方说的对这是防水钢导管!
回复
d00154615
2012年03月30日 14:40:05
49楼
甲方明显诓你,图纸上没有的东西,工程量上怎么会有,让设计出变更,或是出现场变更,很简单的事情,不给钱就“按图施工”
回复
dgshyjm
2012年03月30日 15:10:27
50楼
回复
ljpylc
2012年03月30日 15:54:21
51楼
甲方的要求是合理的,预留防水套管定额有专门科目,而且如果桥架入户,你以后没办法防止地下水顺着桥架和电缆流进室内.而每根电缆一根套管的做法可以有效防止地下水倒灌。至于图纸未标明做防水套管,你可以要求设计出修改通知单。我就是甲方的,上海一直都是这样做的,只有电缆在室外地坪以上进户的可以考虑用桥架入户。
回复