新人报到有一工程设备清单请教高手
jsjie
jsjie Lv.2
2006年10月13日 14:26:34
只看楼主

本人刚做综合布线不久,现有一工程具体要求是有一办公楼二到五层,机房设在二层。网络点558个、电话点241个以下的设备清单是否正确?请高手指教。 数据语音综合布线系统工程 序号 产品名称 参数 单位 数量一、数据综合布线系统工程(共558个数据点) A、工作区子系统(共558个数据信息点) 1 数据模块 超五类 个 5582 塑料底盒 个 7993 双口数据面板 86型双口面板 个 799

本人刚做综合布线不久,现有一工程具体要求是有一办公楼二到五层,机房设在二层。网络点558个、电话点241个以下的设备清单是否正确?请高手指教。
数据语音综合布线系统工程
序号 产品名称 参数 单位 数量
一、数据综合布线系统工程(共558个数据点)
A、工作区子系统(共558个数据信息点)
1 数据模块 超五类 个 558
2 塑料底盒 个 799
3 双口数据面板 86型双口面板 个 799
4 水晶头 超五类水晶头 盒 15

B、水平子系统
1 超五类非屏蔽双绞线 箱
2 U型槽 米
3 PVC 米
4 接地铜片 个

C、管理区/设备子系统
1 机柜(42U) 标准42U宽600*深600*高2000 个 1
2 墙挂式12U机柜 挂墙12U宽550*深470*高620 个 4
3 配线架 19英寸24口超五类配线架 个 26
5 超五类RJ45跳线 条 558
二、语音综合布线系统工程(共241个语音点)
序号 产品名称 参数 单位 数量
1、工作区子系统
1 语音模块 个 241
2 语音跳线 条 241
2、水平子系统
1 4芯电话线 卷
3、管理/设备子系统
1 110配线架 100对110语音跳线架(含跳线块) 条 6
免费打赏
mwr1101
2006年10月14日 15:07:27
2楼
不对,面板如采用双口面板(一个数据一个电话)最多是241个,其余应看设计的要求,或建设方的要求,如无要求,应安装单口面板317个.其他还没细看.估计多数有问题.
回复
雕哥
2006年10月14日 23:19:52
3楼
设计的时候备用是怎么算的,难道不需要备用吗?
回复
duanyuandong
2006年10月16日 11:58:00
4楼
主要设备一样给他多买一个,底合、模块多买几个。。这不就是备用吗,这个要跟去使用的人的“素质”成正比。。你的明白?