因为不会贴图,所以只能用文字说明了,我力图表达清楚。一厂房地下2层,地上1层。地下层高各6m。地上10m层高。平面尺寸为24mx11.7m。基础底板为1m厚混凝土,600厚混凝土墙。为抵抗土压力,在厂房地面下的混凝土墙山墙两侧每隔2.75m做了2.5m长的加劲肋。 现在我的问题是,在厂房边加一跨,柱距为6.6m。这新加的一跨基础怎么处理呢?
因为不会贴图,所以只能用文字说明了,我力图表达清楚。
一厂房地下2
层,地上1
层。地下层高各6m
。地上10m
层高。平面尺寸为24mx11.7m。基础底板为1m
厚混凝土,600厚混凝土墙。为抵抗土压力,在厂房地面下的混凝土墙山墙两侧每隔2.75m做了2.5m长的加劲肋。
现在我的问题是,在厂房边加一跨,柱距为6.6m。这新加的一跨基础怎么处理呢?
2楼
补充一下,加劲肋地下高8.5m,延伸至地面。且加劲肋也做了底板。假如做桩基,那么一边则要么桩要穿过1m厚底板,要么就在压在底板上。而另一边则在基岩上。
请大家支招。
回复
3楼
1m厚基础底板是否也在基岩上?
回复
4楼
学习中,谢谢。
回复
5楼
是在基岩上,但新加部分没地下室
回复
6楼
一边就在底板上(也是在基岩上)。而另一边桩到基岩上。
回复
7楼
24*11.7是柱网尺寸吗?对于这样结构就地下2层,地上1层。用1米厚的基础底板。真是不可想象,而且还坐在基岩上。你一定没有说清楚,要不就是.........
现增加的6.6米跨,基础必须与原有的基础坐在同一土层上,也已采用相同的基础形式。这是规范明确要求的。如果仍有与原建筑同样的地下室结构的话,应该与原建筑结构同样的结构形式,只是单独的一跨而已;如果新增加的跨没有地下室的话,可以作为独立的结构来进行设计,没有必要与原有结构完全一样。这属于单独的新建工程。只要做好新老建筑的连接处理就可以了。
回复
8楼
24*11.7是平面总尺寸。而且工艺要求新旧之间要20mm伸缩缝,新增加的跨没有地下室,必须作为独立的结构来进行设计。就是相邻柱子基础不好处理。假如一边在基岩上,而另一边落在外伸的底板,那基础缝就相当于不起作用了
回复