请教大家,冷库照明用什么灯合适?
garnetdcd
garnetdcd Lv.7
2006年10月13日 12:42:19
来自于照明工程
只看楼主

以前做的冷库,一般就4米高,按照规范使用100W白炽灯也就可以了(冷库设计规范:“宜”用防潮密闭白炽灯)可是现在的这个冷库有9米高,而且根据工艺专业的要求,灯具只能做在梁上想请问一下大家,选择300W或者更大功率的白炽灯(为了满足20lx照度)合适么?冷库选用金卤灯或者高压钠灯,效果如何啊?先谢了,各位~

以前做的冷库,一般就4米高,按照规范使用100W白炽灯也就可以了(冷库设计规范:“宜”用防潮密闭白炽灯)
可是现在的这个冷库有9米高,而且根据工艺专业的要求,灯具只能做在梁上
想请问一下大家,选择300W或者更大功率的白炽灯(为了满足20lx照度)合适么?
冷库选用金卤灯或者高压钠灯,效果如何啊?
先谢了,各位~
免费打赏
rld0431
2006年10月13日 14:49:12
2楼
应该选用大功率低热量照明灯具
回复
zzhspeed
2006年10月13日 16:07:49
3楼
灯具只能装梁上,为啥?装墙上不行么?
回复
garnetdcd
2006年10月15日 11:54:48
4楼
工艺的架子挺多,而且高,大概只有梁的位置可以做灯(梁下的位置像是个通道,架子放两边)
我问过工艺专业,他说做墙上也不好
下载了本站的一套冷库电气图纸来参考,他用的是金卤灯,不知道效果如何(我以前没在冷库用过金卤灯啊~)……
继续请教~~~
回复
flylm
2007年12月21日 09:00:04
5楼
灯具除具有防潮密闭性能外,还要具有防爆功能
回复
flylm
2007年12月21日 09:02:46
6楼
我想请教大家冷库里灯具应多长距离一个,功率用多大的合适,在冷库规范里也没有明确的规定
回复
fdlight
2007年12月21日 09:58:02
7楼
用白炽灯是因为在低温下能够启动。荧光灯在冷库里面就没法工作了。

金卤灯是个不错的选择,热量小、低温启动容易。
建议每50平方米布置一个70W金卤灯,可以实现20Lx以上照度。
回复
worry
2007年12月21日 17:55:31
8楼
冷库我们多用防潮灯具,光源选择金卤灯。
回复