水冷螺杆设备,单冷,冬季不制热。请问:冬季空调不用时冷冻水需要放光吗?
水冷螺杆设备,单冷,冬季不制热。请问:冬季空调不用时冷冻水需要放光吗?
12楼
室内温度不低于0度的话,冷冻水不必放空,设备要满水保养,但是冷却水要放空,不然户外管道会冻裂。
回复
13楼
全放光
或者在机房内部加个小型电锅炉 维持供管路里水温到0度以上 循环使用 虽然成本很高 但是效果很好
或者 空调设计成 冬天供暖 夏天供热的系统 就不用考虑这方面的事情拉
回复
14楼
看在什么地区了?
室内温度不低于0度的话,冷冻水不必放空,设备要满水保养,可以防止氧化。
但是冷却水最好放空
冷却水须放光
冷冻水无需放光,放光就会造成腐蚀(水中的氧远小与空气中的氧)
回复