冬季停机是否需要将水放光?
jxwzm
jxwzm Lv.2
2006年10月13日 11:30:43
来自于中央空调
只看楼主

水冷螺杆设备,单冷,冬季不制热。请问:冬季空调不用时冷冻水需要放光吗?

水冷螺杆设备,单冷,冬季不制热。请问:冬季空调不用时冷冻水需要放光吗?
免费打赏
disapear820
2006年10月13日 12:12:04
2楼
是滴~要不然管子要冻爆滴!
回复
sdwh121400
2006年10月19日 14:56:24
3楼
这是必须作的,不然,来年机组变成废铁了。
回复
vincent_nk
2006年10月19日 16:24:12
4楼
如果机房有采暖的话,可以不放空。
因为室内也有采暖,管道不会冻。
楼上的,如果放空了,腐蚀才会很厉害。注满水的管道没关系的。
而且冷冻水水量很大,放空很浪费的。
回复
xfj139
2006年10月20日 09:30:35
5楼
不一定
冷却水须放光
冷冻水无需放光,放光就会造成腐蚀(水中的氧远小与空气中的氧)


回复
wanghonwy
2006年10月22日 01:14:17
6楼
如果冷冻站有采暖设施时,可不放空(放空会增加管道的腐蚀),但冷却水要放空,以免冻裂.
回复
somebody665
2006年10月22日 10:19:12
7楼


4d4d
回复
sanjiang.yaoyao
2006年10月22日 14:21:19
8楼
四楼的朋友我很支持你的!!你的说话很对的,如果有供暖,是不应该放掉的!!那样腐蚀会很严重的.


欢迎加入制冷精英群:13484712.
回复
vincent_nk
2006年10月22日 14:44:58
9楼

谢谢,已经加入,第50个了
回复
runlion
2006年10月23日 13:49:43
10楼
顶4楼
回复
lu0923
2006年10月23日 16:03:57
11楼

完全赞同您的一件。
回复