水冷螺杆设备,单冷,冬季不制热。请问:冬季空调不用时冷冻水需要放光吗?
水冷螺杆设备,单冷,冬季不制热。请问:冬季空调不用时冷冻水需要放光吗?
2楼
是滴~要不然管子要冻爆滴!
回复
3楼
这是必须作的,不然,来年机组变成废铁了。
回复
4楼
如果机房有采暖的话,可以不放空。
因为室内也有采暖,管道不会冻。
楼上的,如果放空了,腐蚀才会很厉害。注满水的管道没关系的。
而且冷冻水水量很大,放空很浪费的。
回复
5楼
不一定
冷却水须放光
冷冻水无需放光,放光就会造成腐蚀(水中的氧远小与空气中的氧)
回复
6楼
如果冷冻站有采暖设施时,可不放空(放空会增加管道的腐蚀),但冷却水要放空,以免冻裂.
回复
7楼
4d4d
回复
8楼
四楼的朋友我很支持你的!!你的说话很对的,如果有供暖,是不应该放掉的!!那样腐蚀会很严重的.
欢迎加入制冷精英群:13484712.
回复
9楼
谢谢,已经加入,第50个了
回复
10楼
顶4楼
回复
11楼
完全赞同您的一件。
回复