不同大小的喷淋管道可以设置几个喷头?
naipang00
naipang00 Lv.2
2012年03月27日 10:10:23
只看楼主

不同大小的喷淋管道可以设置几个喷头?望各位不吝赐教!!谢谢!

不同大小的喷淋管道可以设置几个喷头?望各位不吝赐教!!谢谢!
免费打赏
水水水12345
2012年03月27日 14:09:27
2楼
GB 50084—2001 (2005 年版) 8.0.7
或者直接看天正的平面消防----喷淋管径
回复
waterdhg
2012年03月28日 11:02:18
3楼
自喷规范有!!!
回复
bobo2651
2012年03月28日 13:31:58
4楼
认真看看规范
回复
瞎狸狐闹
2012年03月28日 17:20:53
5楼
管径带几个喷头是根据具体的喷头布置,水力校核出来的,要求管道内的水流不超压,不超速度,最不利作用面积的水流强度不能低于规范要求,用天正先自动标注再自动校核水力计算,很快的
回复
静思己过
2012年03月28日 21:54:42
6楼
规范规定的管径可以连得喷头是过多,
回复
weifangbaide001
2015年07月28日 15:46:24
7楼
来请教我吧。我是专业做喷头的。我的电话13563624083
回复