图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢
图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢
42楼
这类质量问题不管你把握有多大,最好还是和设计的协商,请他们出一个整改方案或者自己出一个整改方案让设计的同意批字,这样做就无后顾之忧了,不然在验收时,你遇到设计精怪老手一看就麻烦来了,那时才真是叫天天不应、叫地地不灵,卻哭无泪!
回复
43楼
如是柱角多偏出10Cm,上层逐渐回缩即可,整个柱偏10公分,那就要从新计算柱的承载力是否足够了
回复
44楼
您所在的用户组无法下载或查看附件
还看不到
回复
45楼
底层的柱子位置没控制好,而且20多层的楼高,很危险的说。
回复
46楼
我以前也遇到过,从上面几层再偏回来应该没问题
回复
47楼
你上面还有那么多层嘛,4公分是可以调的回来的,不要太担心
回复
48楼
把柱子弄大点,往上慢慢往回揪,保证柱截面不能发生突变,有个三四层就可以揪回来了,要是实在不放心的话请设计院来看看吧
回复
49楼
偏了太多了。。。结构处理。
回复
50楼
我敢确定是支模时没把柱子校正,绝对不是跑模,如果是跑模浇混泥土时立柱钢筋会随模板倒着至贴着模板的
回复
51楼
估计不用拆,自己算一下,不过还是找人算一下,如果设计师预留的安全储备大,应该没事!
回复