求助各大神 首层柱子偏了如何解决
lg8210
lg8210 Lv.3
2012年03月27日 09:54:38
只看楼主

图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢

图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


7.jpg


6.jpg


8.jpg

免费打赏
wyang27
2012年03月29日 18:47:55
52楼
还是要和设计院沟通,单根柱子截面加大使线刚度有变,影响整层内里分布
回复
zhang568497111
2012年03月29日 20:22:10
53楼
个人认为,可能是钢筋笼下放时倾斜了,或者是支模浇注时模板位置 改变导致的,前一种的话问题比较大,可能要重新浇注.如果是第二种问题不大,只要用砂浆抹平就好. 只是个人看法
回复
xufeng2012
2012年03月29日 21:06:41
54楼
工地常发生,差太多和设计院联系联系就好了
回复
逍遥鹏
2012年03月30日 09:33:48
55楼
保证结构安全,加大点吧
回复
sunjr713
2012年03月30日 09:57:58
56楼
从图上看钢筋和模板均有不同程度的偏移,钢筋偏移4cm左右,应有设计院校核有没有问题,如结构不存在问题,可采用逐层矫正,就是后期装修得采取点措施。
回复
condor0423
2012年03月30日 10:38:12
57楼
期待解决帮顶,学习下放线 校柱子难免会出现此类问题。
回复
wakttxs
2012年03月30日 10:39:59
58楼
好东西 感谢楼主无私分享 太感谢了
回复
szp0811
2012年03月30日 12:33:37
59楼

很赞同! 个人觉得问题不是很大!
回复
szp0811
2012年03月30日 12:51:06
60楼

很赞同! 个人觉得问题不是很大!
回复
nibaren22
2012年03月30日 13:45:07
61楼
回复