【困惑】防雷设计中商住楼是否要归到“人员密集场所”
helloxiaoguo
2012年03月27日 00:33:19
来自于防雷减灾
只看楼主

例如,底层和二层有两层裙房为商业(不是商业网点),3~28层为住宅,这样一栋建筑,防雷计算套用建筑物类别时,是套“住宅”还是“人员密集场所”? 因为计算结果往往就是套住宅属三类防雷建筑,而套人员密集场所就属二类。很纠结,新的防雷规范、民规等都把防雷等级划分标为黑体,一个不慎就是强条啊~~~~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-27 23:05 编辑 ]

例如,底层和二层有两层裙房为商业(不是商业网点),3~28层为住宅,这样一栋建筑,防雷计算套用建筑物类别时,是套“住宅”还是“人员密集场所”?
因为计算结果往往就是套住宅属三类防雷建筑,而套人员密集场所就属二类。很纠结,新的防雷规范、民规等都把防雷等级划分标为黑体,一个不慎就是强条啊~~~~

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-27 23:05 编辑 ]
免费打赏
helloxiaoguo
2012年03月27日 00:36:15
2楼
还有一个问题:裙房要不要做避雷网格避雷带?

有时候屋面面积广大的裙房,真要做起10x10的避雷网格,那是要相当数量的圆钢的
回复
加肥猫
2012年03月27日 10:05:57
3楼
大、中型商场是属于人员密集场所,住宅的底商不属于
回复
mqli2004
2012年03月27日 11:24:07
4楼
你所说的商业是商业网点还是大商业?
建议按二类作,安全第一。
回复
zcyj1986
2012年03月27日 11:38:49
5楼
底商营业规模和营业面积是多少?这个是不是能参照一下
回复
gami25103117
2012年03月27日 14:30:40
6楼
套二类吧,因为他确实是有商场的,安全第一
回复
dgshyjm
2012年03月28日 08:28:15
7楼
安全问题还是升级管理较好
回复
李大官人
2012年03月28日 09:09:30
8楼
避雷网就没有必要做了。
回复
混在电气
2012年03月28日 09:14:10
9楼
无论是按二类还是三类,工程造价的影响可以忽略不计的。
回复
忘记的回忆
2012年03月28日 09:33:57
10楼
路过学习一下
回复
helloxiaoguo
2012年03月28日 23:24:06
11楼
大家好像是说:遇此类情况就高不就低,统一按二类的来?
回复

相关推荐

APP内打开