如题,请问各位大侠,会议中心跨度18m,梁起拱多少,是3.5/1000吗?或者在哪本规范上可以查到,谢谢各位大侠
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 条文说明4.2.7
提到:通常跨度不小于4m时宜起拱,起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000,我们院结构技术手册按照:非悬挑梁起拱高度为跨度的1/600要求取值
谢谢楼主分享资料,感谢楼主热心分享!