变压器取低压电源的问题!
shell207
shell207 Lv.7
2012年03月26日 15:12:04
来自于变压器
只看楼主

一台变压器电压比为10/0.21kV,Dyn11连接组别,可以直接取210V作为220V电源用吗?

一台变压器电压比为10/0.21kV,Dyn11连接组别,可以直接取210V作为220V电源用吗?
免费打赏
shell207
2012年03月26日 15:16:31
2楼
有问题没?
回复
wz931
2012年03月26日 15:27:32
3楼
为啥这么低?
回复
lingxuct
2012年03月26日 15:29:41
4楼
电压偏低,临时用一下是可以的,但不知210V电压做什么用的?
回复
shell207
2012年03月26日 15:36:01
5楼
接这台干式变压器温控用的。